一、材料:

1、玻璃:t=15浮法玻璃,玻璃强度fg=20.0N/mm2

2、结构硅硐胶短期荷载剪力强度允许值[f1]=0.14N/mm2

3、玻璃自重:γG=250.6KN/m3

 

二、设计条件:

1、单块玻璃尺寸:

①   首层B×H=1500×4500,B/H=0.333( )

②   2~3层B×H=1500×3200,B/H=0.469( )

2、各层计算高度及风荷载标准值(基本风压ω0=0.60KN/m2)

①首层:计算高度H=5.15m,ωK=2.25×1.5×0.806×0.6=1.632KN/m2

②二层:计算高度H=9.35m,ωK=2.25×1.5×0.974×0.6=1.972KN/m2

③三层:计算高度H=13.55m,ωK=2.25×1.5×1.0994×0.6=2.226KN/m2

 

三、玻璃板应力计算:

1、自重应力:

①   首层δGk=4.5×2.56=115.2KN/m2=0.1152N/mm2

②   2~3层δGK=3.2×2.56=81.92KN/m2=0.08192N/mm2

2、风荷载作用应力:

①首层δWk=6×0.1180×0.001632×15002÷152=11.55N/mm2

②二层δWk=6×0.1036×0.001972×15002÷152=12.26N/mm2

③三层δWk=6×0.1036×0.002226×15002÷152=13.84N/mm2

3、地震作用应力:

qEk=3×0.08×(0.015×25.6)=0.09216KN/m2=0.00009216N/m2

①首层δEk=6×0.1180×0.00009216×15002÷152=0.6525N/mm2

②2~3层δEk=6×0.1036×0.00009216×15002÷152=0.5729N/mm2

4、组合应力(设计值)

①首层δ首 =1.2δGK+1×1.4δWK+0.6×1.3δEK

=1.2×0.1152+1.4×11.55+0.6×1.3×0.6525

=16.82N/mm2﹤[fg]=20N/mm2

②二层δ二 =1.2×0.08192+1.4×12.26+0.6×1.3×0.5729

=17.71N/mm2﹤[fg]=20N/mm2

③三层δ三 =1.2×0.08192+1.4×13.84+0.6×1.3×0.5729

=19.92N/mm2﹤[fg]=20N/mm2

四、玻璃肋计算:肋截面厚t=15

1、计算荷载:

①   首层q=1.4ωK+0.6×1.3×0.09216=2.36KN/m2

②   二层q=1.4ωK+0.6×1.3×0.09216=2.83KN/m2

③   三层q=1.4ωK+0.6×1.3×0.09216=3.19KN/m2

2、玻璃肋宽τb:

①首层τb= (钢化时,t=15, fg=59N/m2, 247mm)

       τb取260

②二层τb=

(钢化时,t=15, fg=59N/m2, 192mm)

       τb取220

③三层τb=

(钢化时,t=15, fg=59N/m2, 204mm)

       τb取220

五、结构胶计算(胶厚15mm)

1、计算荷载

①   首层qk=1.63+0.6×0.09216=1.687KN/m2

②   二层qk=1.972+0.6×0.09216=2.027KN/m2

③   三层qk=2.226+0.6×0.09216=2.281KN/m2

2、强度验算:

①   首层f1= ﹤[f1]=0.14N/mm2

②   2~3层f1= ﹤[f1]=0.14N/mm2