一、工程概况 1、工程基本概况 某大厦工程由塔楼、裙楼及纯地下室组成。塔楼为地下4层,地上61层,采用顺作法施工。裙房为地上4层,地下4层,纯地下室为地下4层结构。裙房及纯地下室采用逆作法施工。本方案主要针对裙房地下室及纯地下室基坑逆作施工阶段的降水进行阐述。逆作区域基坑开挖面积约为11545㎡,基坑总延长米约550㎡,基坑开挖深度为17M左右。 本工程±0.000=+3.500米,自然地面相对标高均-1.000米,基础底板相对标高为-16.70,底板下垫层厚200mm。 根据基坑开挖深度,按本工程操作顺序,裙楼及纯地下室基坑开挖前将进行轻型井点、深井管井降水。由于本工程为逆作法施工,工艺复杂,工期紧,降水时间较短,故轻型井点,深井管井施工要精心安排、精心管理、认真施工保质保量地按期完成施工任务。 2、工程水文资料情况如下: 1)本场地地貌类型属滨海平原,现场地地势平坦,地面绝对标高为1.96~2.99M。 2)本场地第③层淤泥质粉质粘土层,夹薄层粉砂,易产生流砂、管涌等不良地质现象,施工时应采取适当的降水和止水措施。 3)本基地地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水,水位补给随季节变化而变化,上海市年平均高水位埋深0.50M,低水位埋深1.50M,勘察期间所测得的地下水静止水位埋深一般在0.70~1.55M之间,其相应标高一般在1.94M~1.04M之间。基坑围护设计水位取水位埋深0.50M。 4)拟建场地中第⑦层是上海地区第一承压含水层,第⑨层是上海地区的第二承压含水层。本场地第⑦层与第⑨层之间分布第⑧层粘性土层,第一和第二承压水层之间被相对不透水的第⑧层阻隔。 5)据上海地区已有工程的长期水位观测资料,承压含水层水位呈周期性变化,水位埋深的变化幅度一般在3.0M~11.0M。现场设置得承压水观测孔得到的承压水位埋深变化在5.10~6.46M之间。经初步验算,本工程基底抗承压水头稳定性安全系数不能满足规范要求,需要采取承压水降压措施。 ◆推荐使用[网际快车]等下载工具下载本站资料,使用[WinRar v3.10]以上版本解压资料。 ◆下载本站资源,如果服务器暂不能下载,请过一段时间重试 ◆如果这个资料总不能下载,或遇到其他问题,请与客服务联系(0431-87655997) 下一题目:DH大厦核芯筒施工方案
|
|
|||||||||||||||||||||||||