当前位置:建筑知道 - 设计图纸 - 暖通空调
余热回收冷热水系统设计
编辑:2008-1-15   [页面浏览 次]



网站评级: 上传会员:qusheng1975 资料编号:SJT013987
文件大小:494 Kb 文件格式: 应用地区:全国统一
资料分类:空调制冷 下载类型:手机付费 2元/次 下载次数:




资料介绍:

制冷机房平面布置图
设计说明 :
  (一) 热水机房部分
      1本热水机房设计安装5台0.5MW燃气常压热水机组(型号 MVG7).5台热水机组在冬季全部运行为病房楼空调系统、生活热水系统提供一次水热源,供、回水温度为 85/65%%DC.其中供空调系统热量为2000KW、供生活热水系统热量为500KW.空调、生活热水分别通过设在热水机房内的板式换热器与热水机组提供一次热水(85/65%%DC)进行热交换空调热水供回温度为60/50%%DC、生活热水供回温度为50/45%%DC.
      2 锅炉用燃料为天然气,供天然气系统由燃气公司设计.
      3 热水机组补水由高位膨胀水箱提供。
  (二) 冷水机房部分
      1本冷水机房设计安装4台部分余热回收型冷水机组单台制冷量1783KW,单台机组余热回收量351KW,冷水机组供回水温度7/12%%DC.
      2冷水机组热回收供、回水温度为 45/40%%DC,热回收热水在生活热水箱(有效容积80m/h)与冷水机组间循环生活热水箱设补水管,生活热水通过设在热水箱旁的变频供水设备供给用户使用用户与热水箱间设循环管。
      3 3台冷水机组中的配套冷却塔设在病房楼原设计位置,另外1台冷水机组中的配套冷却塔设设在旧外科大楼屋面。
      4 热回收管接冷水机组位置根据设备情况现场确定。

 

下载说明:

  ◆推荐使用[网际快车]等下载工具下载本站资料,使用[WinRar v3.10]以上版本解压资料。
  ◆下载本站资源,如果服务器暂不能下载,请过一段时间重试
  ◆如果这个资料总不能下载,或遇到其他问题,请与客服务联系(0431-87655997)
知道首页】【设为主页】【】【回到顶部
 【 相关内容导航 】
最新更新
下载排行
游览排行