制冷机房平面布置图
设计说明 :
(一) 热水机房部分
1本热水机房设计安装5台0.5MW燃气常压热水机组(型号 MVG7).5台热水机组在冬季全部运行为病房楼空调系统、生活热水系统提供一次水热源,供、回水温度为 85/65%%DC.其中供空调系统热量为2000KW、供生活热水系统热量为500KW.空调、生活热水分别通过设在热水机房内的板式换热器与热水机组提供一次热水(85/65%%DC)进行热交换空调热水供回温度为60/50%%DC、生活热水供回温度为50/45%%DC.
2 锅炉用燃料为天然气,供天然气系统由燃气公司设计.
3 热水机组补水由高位膨胀水箱提供。
(二) 冷水机房部分
1本冷水机房设计安装4台部分余热回收型冷水机组单台制冷量1783KW,单台机组余热回收量351KW,冷水机组供回水温度7/12%%DC.
2冷水机组热回收供、回水温度为 45/40%%DC,热回收热水在生活热水箱(有效容积80m/h)与冷水机组间循环生活热水箱设补水管,生活热水通过设在热水箱旁的变频供水设备供给用户使用用户与热水箱间设循环管。
3 3台冷水机组中的配套冷却塔设在病房楼原设计位置,另外1台冷水机组中的配套冷却塔设设在旧外科大楼屋面。
4 热回收管接冷水机组位置根据设备情况现场确定。