工程概况和特点本工程为预应力框架梁采用粘结预应力技术,该部位的混凝土等级不小于C40,预应力张拉锚具封头混凝土采用设计强度等级不低于C40,预应力梁为600×800-1000mm,预应力筋采用1860N/mm2 的高强低松弛钢绞线Φj15.24,张拉控制应力0.7fptk,,预应力张拉时张拉构件混凝土立方体抗压强度不得低于设计混凝土等级值的80%,同时预应力梁的底模及其支撑必须在预应力筋张拉完成,孔道灌浆后方可拆除。预应力张拉采用张拉控制为主,伸长值校核的方法实测伸长值与理论计算值的偏差应在—6%到+6%范围之内,超过时就停止张拉,查明原因并采取措施后方可继续张拉。锚具采用SYM15系列(含配套螺旋筋),张拉(锚固端)凹洞用防水微膨胀混凝土填实。预应力施工单位应尽早参与工作,特别是及时提出对梁、柱筋及箍筋的制作要求,以保证波纹管及锚具的正确放置。预应力施工应由高素质的专业化预应力施工单位承担,预先编制详细的预应力施工方案,得到设计人员认可后方可施工。