基础施工说明:
1 本工程采用洛阳铲灌注桩基础.
2 桩身长度需根据现场确定,要求桩身最小长度为6米,并要求桩身进入粘土层不少于0.5米。
3 要求单桩承载力设计值为150KN。
4 桩身混凝土采用C25,钢筋锚入承台不少于500.
5 桩承台混凝土采用C25,垫层采用C10.浇捣垫层前应将散土,软土清除干净并夯实.
6 桩施工完毕后,应按有关规范要求进行质量检测,采用现场静载实验的试桩数量不应小于总桩数的1%,且不少于3根。试桩合格后方可进行下道工序施工。
7、钢筋:热轧光圆钢筋 HPB235,热轧带肋钢筋 HRB335.
8 除满足设计图要求外,严格按有关规范要求进行施工。
9 本工程为临时建筑,使用期限为25年。
10.基础砌体材料:砖:MU10,砂浆:M10水泥砂浆,上部砖MU7.5,砂浆:M7.5混合砂浆。构造柱,梁板混凝土标号为C20。