设计与施工说明(一) 一、工程概况 本工程为盐城质量技术监督局综合业务楼.为二类高层民用建筑,建筑功能地上十二层为办公、会议、职工餐饮和大型活动室.地下一层为车库和设备用房.建筑面积为9800m2, 其中地下层面积为985m2,高度为49.20m。 二、设计内容和设计依据 1、设计内容: 1)本建筑的空调系统设计; 2)本建筑通风、防排烟系统设计; 2、设计依据 1)建设单位提出的要求; 2)本工程各其他专业对本专业提出的条件; 3)有关设计规范。 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 3.《建筑设计防火规范》GBJ16-87 (2001年版) 4.《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97 5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 三、设计参数: 1、地理位置:江苏盐城市 北纬:33.23,东经:120.08,海拔高度:2.3米。 2、室外设计计算参数: 1)夏季空调室外计算干球温度: 33.8℃; 2)夏季空调室外计算湿球温度:27.6℃; 3)夏季空调室外计算日平均温度:30.0℃; 4)夏季通风室外计算干球温度: 30.0℃; 5)冬季空调室外计算干球温度: -6℃; 6)冬季空调室外计算相对湿度: 74%; 7)冬季通风室外计算干球温度: 0℃; 8)冬、夏季室外平均风速、风向:3.8m/s NE N(冬);3.7m/s SE(夏) 9)冬、夏季室外大气压力:102658Pa(冬);100392Pa(夏) 3、室内设计参数: 4、通风设计标准: 卫生间排风:10次/小时;开水间排风:8次/小时;电梯机房:8次/小时;会议室餐厅:2次/小时 ◆推荐使用[网际快车]等下载工具下载本站资料,使用[WinRar v3.10]以上版本解压资料。 ◆下载本站资源,如果服务器暂不能下载,请过一段时间重试 ◆如果这个资料总不能下载,或遇到其他问题,请与客服务联系(0431-87655997) 下一题目:现代泵技术手册
|
|
|||||||||||||||||||||||||