设计与施工说明(一)
一、工程概况
    本工程为盐城质量技术监督局综合业务楼.为二类高层民用建筑,建筑功能地上十二层为办公、会议、职工餐饮和大型活动室.地下一层为车库和设备用房.建筑面积为9800m2, 其中地下层面积为985m2,高度为49.20m。
二、设计内容和设计依据
    1、设计内容:
       1)本建筑的空调系统设计;
       2)本建筑通风、防排烟系统设计;
    2、设计依据
       1)建设单位提出的要求;
       2)本工程各其他专业对本专业提出的条件;
    3)有关设计规范。
       1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
       2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)
       3.《建筑设计防火规范》GBJ16-87 (2001年版)
       4.《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97
       5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
       6.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
三、设计参数:
    1、地理位置:江苏盐城市 北纬:33.23,东经:120.08,海拔高度:2.3米。
    2、室外设计计算参数:
       1)夏季空调室外计算干球温度: 33.8℃;
       2)夏季空调室外计算湿球温度:27.6℃;
       3)夏季空调室外计算日平均温度:30.0℃;
       4)夏季通风室外计算干球温度: 30.0℃;
       5)冬季空调室外计算干球温度: -6℃;
       6)冬季空调室外计算相对湿度: 74%;
       7)冬季通风室外计算干球温度: 0℃;
       8)冬、夏季室外平均风速、风向:3.8m/s NE N(冬);3.7m/s SE(夏)
       9)冬、夏季室外大气压力:102658Pa(冬);100392Pa(夏)
3、室内设计参数:
4、通风设计标准:
   卫生间排风:10次/小时;开水间排风:8次/小时;电梯机房:8次/小时;会议室餐厅:2次/小时