总说明
1、本图集是根据建设部文件:建设[1995]108号《一九九六年国家建筑标准设计编制二作计划》编制
2、本图集适用于4-72、B4-72离心式通风机(A式)、4-68离心式通风机(A式)、4-72离心式玻璃钢通风机(A式)在钢支架上的安装。
3、图集中通风机及电动机的拢力是根据振动计算手册的有关公式计算,其q0采用总重量的40%,r0采用0.4毫米。
4、安装图是通常构造的做法,对支架的支承结构、砖墙(实心砖)砖柱、钢筋混凝土柱,基本身局部的,整体的强度和刚度,设计人员须根据具体情况进行核工业算,提出补充要求,在有项目的结构施工图上交待清楚;同时要避免由于共振而增加支承结构的振动。
5、安装支架的墙,应预留洞孔,不能后而影响墙身强度。
6、支架上安装电机的安装孔,应与电机底座的安装孔配钻。
7、在钢支架上安装电机时,在电机底座与支架之间应设置Φ60-Φ80,厚10的橡胶垫圈。
8、钢支架均为焊接构件,焊缝为连续焊缝,焊缝不得有未焊透,夹渣等缺陷焊;焊接时要防止接变形,焊后校正。
9、钢支架须涂防锈漆两遍,面漆两面遍,面漆颜色由用户定。
10、本图集是供计单位及施工单位选用。
11、尺寸单位为mm
12、本图集代替原标准图T102

下载说明: